Всем ДВС!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 18:33:28 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Сообщений: 9892
Откуда: г.Москва
Рейтинг сообщения: 0
Выясни у прежнего хозяина какую мощность он вытягивал

_________________
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 19:01:29 
Держит паяльник хвостом

Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54
Сообщений: 974
Рейтинг сообщения: 0
Веденев Сергей писал(а):
при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В

может, контакты реле подгорели

_________________
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 21:47:16 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Сообщений: 14814
Откуда: 57 RUS
Рейтинг сообщения: 0
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В

Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:

Цитата:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%


Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?

_________________
НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!!
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!


Вернуться наверх
 
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 22:39:38 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24419
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Так и должно быть. Питающая сеть не беспредельна, а вы ее перегружает. Ну а стабилизаторы ещё вдвое ее больше нагружают вдобавок.

Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.

Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 18:06:00 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Зарегистрирован: Вт авг 27, 2024 19:11:47
Сообщений: 748
Рейтинг сообщения: 0
Веденев Сергей писал(а):
стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт

Мсье знает толк в извращениях...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 21:48:41 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Карма: 5
Рейтинг сообщений: 25
Зарегистрирован: Ср сен 11, 2024 10:18:53
Сообщений: 240
Рейтинг сообщения: 0
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт.

Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%. https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/
Кто, что,посоветует?

Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.

_________________
Audiatur et altera pars !


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 22:11:35 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Сообщений: 20032
Откуда: Рыбинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
В вопросах ответах там указывается, что чем меньше входное напряжение, тем меньше допустимая мощность, при 140 она примерно 50% от этих 9кВт будет. Что явно меньше 6ти.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 13:17:45 
Родился

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В

Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:

Цитата:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%


Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?

Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 13:21:37 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24419
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Ну не бывает вечных двигателей, не бывает !

Получить из меньшей мощности большую не выйдет !


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 22:17:48 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Сообщений: 14814
Откуда: 57 RUS
Рейтинг сообщения: 0
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…

Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.

И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.

_________________
НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!!
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2024 07:06:47 
Родился

Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…

Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.

И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.

Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y