Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=191840
Страница 1 из 1

Автор:  sergioksv [ Чт янв 18, 2024 16:06:01 ]
Заголовок сообщения:  Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Ошибочно купили трехфазные частотные преобразователи на 230V (230V, 3 phase, вместо однофазных (230V, 1 phase).
Возможно ли их как то подключить на 230 В., одна фаза, или на 380 В., три фазы?

Частотник Китайский HPVFE
Miniature Frequency Inverter (0.75 kW)

Спасибо!

Автор:  vlasovzloy [ Чт янв 18, 2024 17:48:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Ну соедините все три фазы вместе и на одну фазу

Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Возможно нужно будет вскрыть и конденсатор на побольше поставить, но это не точно

Автор:  Fuser [ Чт янв 18, 2024 20:45:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

поток сознания.

еще раз опиши по порядку:
какой вход питания имеется (одна фаза 230 или 3 фазы 400в)
какой привод требуется запитать (1 или 3 фазы, если 3 фазы, то схема включения - звезда или треугольник)
на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.

Автор:  >TEHb< [ Чт янв 18, 2024 20:57:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Так и подключайте на одну фазу да и всё.

Автор:  vlasovzloy [ Чт янв 18, 2024 22:05:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Я бы конечно вскрыл и убедился прозвонил как выпрямитель сделан, какой электролит стоит, на какое напряжение. Потом уже да. Но как вариант предложил, может там простенько и заработает например. Выпрямитель Миткевича и ккм, а мб и без ккм

Автор:  sergioksv [ Пт янв 19, 2024 09:26:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

поток сознания.

еще раз опиши по порядку:
какой вход питания имеется (одна фаза 230 или 3 фазы 400в)
какой привод требуется запитать (1 или 3 фазы, если 3 фазы, то схема включения - звезда или треугольник)
на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.


Спасибо что отозвались.
Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза.
Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...

Rated Power: 0.75 kW
Input: 3 Phase AC 220V 50/60Hz
Output Voltage: 0~240V
Output Frequency: 0~400 Hz
Rated Current: 4.2A

Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Так и подключайте на одну фазу да и всё.


У него для подключения 4 контакта, 3 фазы и земля.

Добавлено after 39 seconds:
Ну соедините все три фазы вместе и на одну фазу

Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Возможно нужно будет вскрыть и конденсатор на побольше поставить, но это не точно


А нетраль где взять?

Автор:  vlasovzloy [ Пт янв 19, 2024 10:51:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Вот ты сложный человек, 4 конца же вход, три фазы и нейтраль. Три фазы вместе на одну фазу, ноль на четвертый

Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Но лучше разобрать и посмотреть

Автор:  >TEHb< [ Пт янв 19, 2024 10:51:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

vlasovzloy писал(а):
три фазы и нейтраль

sergioksv писал(а):
3 фазы и земля

Э, не надо их путать. Рабочий ноль к клемме заземления не подключать!

Автор:  vlasovzloy [ Пт янв 19, 2024 11:41:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Это почему это? 0 будет как часть однополупериодного выпрямителя. Он всеравно участвует в работе в схеме в самой

Автор:  >TEHb< [ Пт янв 19, 2024 11:53:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

При условии, но туда предусмотрено подключение именно нуля.

Автор:  vlasovzloy [ Пт янв 19, 2024 12:32:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Ну так там ноль и будет, чо ты нервничаешь

Автор:  >TEHb< [ Пт янв 19, 2024 12:54:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Нервничаю потому что ноль бывает рабочим, а бывает защитным. И у них разная функция.

Автор:  ART_ME [ Пт янв 19, 2024 13:05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза.
Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...

Т.к. сейчас уже почти никто не встраивает контроль фазности в частотник, то запитка Вашего частотника от одной фазы 230В вполне возможна.
Но при этом не следует забывать, что мощность Вашего частотника относится к трехфазному питанию, при однофазном она будет заметно меньше.
Питание же от трех фаз 380В противопоказано, т.к. в Вашем частотнике вся силовая часть на такие напряжения не рассчитана.

Автор:  Дмитрий М [ Сб янв 20, 2024 05:02:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

1. Частотник может уйти в защиту так как выпрямленное с одной фазы будет гораздо меньше расчётного. 2. Будут очень большие пульсации на конденсаторе фильтра (жить могут недолго), так как они рассчитаны на трёхфазное выпрямление и малую амплитуду и стоит емкость гораздо меньше чем нужно для 1 ф.
Для частотника малой мощности диоды выпрямителя потянут скорее всего, в более мощных были случаи выбивания диодов при однофазном включении.

Автор:  Телекот [ Сб янв 20, 2024 06:09:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Без вскрытия частотников не обойтись, но если вывести из него минусовой провод после выпрямителя, то всё решается тремя дополнительных диодами. Можно добавить ещё один электролит.

Изображение

Можно просто удалить нижние диоды в штатном выпрямителе, тогда дополнительные диоды не нужны.

Автор:  Дмитрий М [ Сб янв 20, 2024 06:12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Для трехфазников на 380 при питании от 220 В ставили или внешний выпрямитель с блоком конденсаторов (и используя просто две клеммы входных трёх фаз) или делали удвоитель комбинируя внешние и внутренние диоды выпрямителя.
Я делал внешний выпрямитель для группы частотников (дача), с автотрансформатором 440 вольт и LC фильтром.
Изображение Изображение

Автор:  Телекот [ Сб янв 20, 2024 07:28:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Просто если вывести минусовой провод можно обойтись без дополнительных диодов Если штатные диоды подходят по обратному напряжению.

Добавлено after 45 minutes 37 seconds:
Но нужно сначала посмотреть схему выпрямителя, там может быть использована схема удвоения.

Автор:  vlasovzloy [ Сб янв 20, 2024 07:36:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

6 диодный мост, два электролита и сборка игбт на 1200 вольт. Скорее всего так. Схема Ларионова

Автор:  Дмитрий М [ Сб янв 20, 2024 07:37:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC

Удвоение в однофазных скорее возможно и то в тех (крайне редких) что 1ф 220 в 3 ф 380 , в трёхфазном 220-220 потери в выходном напряжении конечно есть но это только несколько вольт падения на входных диодах. Ну немножко на ключах.
Думаю что и в первых не удвоение а повышающий конвертер.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/